Revit如何解决风机的回风口和送风口连接的风管变成一个系统?-3D设计社区-学习中心-斑驳蓝

Revit如何解决风机的回风口和送风口连接的风管变成一个系统?

我们以图524中的风机盘管为例,说明- – 下产生问题的原因和解决办法。注意,该风机盘管的“系统分类”目前为“未定义”。 

2019-09-03_162251.jpg

我们在此风机盘管的出风口处创建一段“ 系统类型”为“送风” 的风管,如图525所示。 

2019-09-03_162300.jpg

此时,点击风机盘管时我们会发现风机盘管的“ 系统分类”变为了“送风”, 如图526所示。 

2019-09-03_162310.jpg

然后,我们再在回风口处绘制一段““系统类型”为“回风”的风管,如图527所示。

2019-09-03_162318.jpg

连接风机盘管后我们会发现回风口的风管也变成了“系统类型”为“送风”的风管,如图528所示。 

2019-09-03_162326.jpg

出现这种情况是因为风机盘管的系统分类变成了“送风”, 导致与之相连接的管线都默认为送风了。解决的方法是修改风机盘管族中连接件的系统分类。

选中风机盘管,点击功能区“明编辑族”命令进入族编辑界面。选择风机盘管处于回风口的“连接件”,将其属性栏中的“系统分类”由“全局”(图529)改为“回风”如图530所示。

2019-09-03_162340.jpg

把改好的风机盘管族再载回到项目中,问题就可以得到解决。 